Сетевой фильтр на 220в на безе трехфазной сети на 380в.

  • Автор темы Канделев
  • Дата начала
Архив форума — только чтение
К

Канделев

Местный
Известно что "ноль" обычной сети на 220в "заземлен" на распределительный щит, вделанный в бетонную/кирпичную конструкцию. Поэтому его функции как заземления в двухпроводном сетевом фильтре выполняются неэффективно. В моей квартире трехфазка с таким же нулевым проводом.Причем до щитка проведен дополнительный нулевой провод. Поэтому подумал не будет ли лучше использовать разделительный понижающий трансформатор 380/220в, а нулевой провод этой сети использовать как "нулевой" в последующем сетевом фильтре подключаемым к обмотке на 220в. Смущает, что в этом случае отсутствует гальваническая развязка по "нулю" . Второй вариант сетевой фильтр поставить на входе в цепи 380в с использованием в качестве "земли" нулевого провода трехфазной сети, а далее понижающий / разделительный трансформатор 380/220в. Или третий вариант-копать землю и делать настоящее заземление, что в моем городском случае очень проблемно-кругом асфальт и работать только с напряжением 220в.? К нулевому проводу во всех случаях предполагается подключать конденсаторы сетевого фильтра.Буду признателен за советы.
 
Последнее редактирование:
Профи

Профи

Member
Или третий вариант-копать землю и делать настоящее заземление, что в моем городском случае очень проблемно-кругом асфальт и работать только с напряжением 220в.?

А вариант бить контур в подвале дома не рассматриваете? После этого, если позволяют каналы, можно провести заземляющий провод паралельно силовому стояку.
 
К

Канделев

Местный
А вариант бить контур в подвале дома не рассматриваете? После этого, если позволяют каналы, можно провести заземляющий провод паралельно силовому стояку.
Бить контур - если я правильно понимаю-несколько земляных кольев в подвале? К сожаленью подвал отсутствует напрочь.
 
Filosoff

Filosoff

Member
ИМХО, изготовить ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ разделительный трансформатор (380/220, 220/220-не суть) с фильтрами на входе и:

1) ограничиться двухпроводным подключением компонентов системы...

2) рыть землю возле стены дома (а кому сейчас легко ? ;) ) и делать индивидуальную землю для системы...
 
Alex Torres

Alex Torres

Active member
Известно что "ноль" обычной сети на 220в "заземлен" на распределительный щит, вделанный в бетонную/кирпичную конструкцию.

Кому это "известно" ?
Поэтому его функции как заземления в двухпроводном сетевом фильтре выполняются неэффективно.

Вообще-то "ноль" - это "ноль", а заземление это заземление.
Даже если они "где-то там" соединены между собой - с "этого конца" это разные провода
 
O

okok

Местный
Вообще-то "ноль" - это "ноль", а заземление это заземление.

В России повсеместно применяется четырехпроводная трехфазка с глухозаземленной нейтралью. Т.е. земля и нейтраль объединены.
В сети промышленных предприятий бывает отдельное заземление.
В других странах - по другому.
 
Alex Torres

Alex Torres

Active member
В России повсеместно применяется четырехпроводная трехфазка с глухозаземленной нейтралью.

Да почти везде применяется схема с глухозаземленной нейтралью.
Т.е. земля и нейтраль объединены.

Нужно читать текс до конца, а не заниматься "фигурным цитированием".
Там выше я и говорил - "где-то там" они, земля и ноль, соединены. Но "с нашего конца" - это разные провода.
 
К

Канделев

Местный
Дом старинный, но трехфазку я еще давно официально оформил,тем более распределительнй щит с ней на прямо в моем подезде. Ноль там идет как отдельный провод, но "заземлен" на металлический корпус распределительного щита.Т.е. система как и писал Окок четырехпроводная.Вызывал дополнительно вроде бы дельного электрика-он мне провел пятый провод, подключенный с одной стороны к заземлению розеток в квартире, а с другой также был прикручен к металлическому корпусу распределительного щита.Т.е. в этом месте он соединяется с нулевым проводом. Есть ли от этого существенный эффект при использовании сетевого фильтра с точки зрения улучшения подавления помех я затрудняюсь, хотя с промышленным фильтром сеть становится вроде бы чище.Сейчас в России начали переходить на пятипроводную систему, где заземление- отдельный провод,ноль-отдельный, но когда это будет ..... Вопрос -остановиться на уже достигнутом или искать кто заколотит металлические штыри в землю для отдельного заземления? И даст ли это в итоге улучшение подавления сетевых помех?
 
Последнее редактирование:
D

duss1981

Member
В России повсеместно применяется четырехпроводная трехфазка с глухозаземленной нейтралью. Т.е. земля и нейтраль объединены.
В сети промышленных предприятий бывает отдельное заземление.
В других странах - по другому.

Это по старым стандартам, сейчас после в жилых и иных объектах прменяется 5ти проводная система. Одна из причин применение УЗО для защиты сетей.
Если дом цельком ваш, можно сделать контур, или проверить сущ. контур, а также переделать на 5ти проводную.
 
Последнее редактирование:
A

aluma

Местный
валераканделев
Валерий,просто проверте практически.
Попробуйте корпус компа,клемму "земля" сетевого фильтра,усилителя и т.п. прицепить к отоплению или водопроводу (если ещё железные трубы стоят).Может есть другая доступная железяка,вроде арматуры стройконструкции,балконная решётка,например.
В старых домах может остаться заземление мет. крыши.
Они (железяки) должны быть заземлены ест. путём и без токов ("чище" чем нулевой провод).

С уважением. Александр Улановский.
 
D

duss1981

Member
валераканделев
Валерий,просто проверте практически.
Попробуйте корпус компа,клемму "земля" сетевого фильтра,усилителя и т.п. прицепить к отоплению или водопроводу (если ещё железные трубы стоят).Может есть другая доступная железяка,вроде арматуры стройконструкции,балконная решётка,например.
В старых домах может остаться заземление мет. крыши.
Они (железяки) должны быть заземлены ест. путём и без токов ("чище" чем нулевой провод).

С уважением. Александр Улановский.

Сейчас много пластиковые трубы ставят, может и не быть земли.
На крыше доолжна быть молниеприемная сетка, которая также зазамеляется. Но присоединять к ней как то, ударит молния и буедт потенциал несколько МВ.
 
A

aluma

Местный
...На крыше доолжна быть молниеприемная сетка, которая также зазамеляется. Но присоединять к ней как то, ударит молния и буедт потенциал несколько МВ.

Речь только о "попробовать" на предмет эффективности.
А если ударит хорошая! :)D ) молния,не спасает и правильный монтаж.
В нашем регионе,например, известны случаи,когда выходило из строя практически всё комп. оборудование банковского учереждения в отдельном многоэтажном здании.

С уважением. Александр Улановский.
 
D

duss1981

Member
Речь только о "попробовать" на предмет эффективности.
А если ударит хорошая! :)D ) молния,не спасает и правильный монтаж.
.
Небольшой оффтоп, "сомневаюсь что монтаж правильный был, также известны случаи при выгорании эл. оборудования и самих зданий при попадании молнии. Требований выполненные согласно нормам спасают в 99,9%." Плюсом ко всему необходима установка ограничителей перенапряжения (ОПН).
 
A

aluma

Местный
duss1981
Кого волнуют чьи-то сомнения? :)
Пример домашний-разряд "пришёл" через тел.линию.
Разрядник в АДСЛ модеме внутри закопчён.
Комп заземлён.
Итого-модем (и телефон со сплитером) цел,а в компе сгорела сетевая мелкосхема,не запускается,экран монитора тёмный.
После ампутации мелкосхемы пашет уже полгода.

С уважением. Александр Улановский.
 
DEMEHTbEB

DEMEHTbEB

Местный
Дом старинный, но трехфазку я еще давно официально оформил,тем более распределительнй щит с ней на прямо в моем подезде. Ноль там идет как отдельный провод, но "заземлен" на металлический корпус распределительного щита.Т.е. система как и писал Окок четырехпроводная.Вызывал дополнительно вроде бы дельного электрика-он мне провел пятый провод, подключенный с одной стороны к заземлению розеток в квартире, а с другой также был прикручен к металлическому корпусу распределительного щита.Т.е. в этом месте он соединяется с нулевым проводом. Есть ли от этого существенный эффект при использовании сетевого фильтра с точки зрения улучшения подавления помех я затрудняюсь, хотя с промышленным фильтром сеть становится вроде бы чище.Сейчас в России начали переходить на пятипроводную систему, где заземление- отдельный провод,ноль-отдельный, но когда это будет ..... Вопрос -остановиться на уже достигнутом или искать кто заколотит металлические штыри в землю для отдельного заземления? И даст ли это в итоге улучшение подавления сетевых помех?
Экономически нецелесообразно, т.к. по заземляющему проводу пойдёт ток несимметрии по фазам, от падения напряжения на нулевом проводе до КТП, а поскольку ток неопределён, то это черевато последствиями.
 
H

hydr

Эксперт
Вообще то ПУЭ предусматривает для производств, мед. учереждений, жилых помещений, в тех случаях когда требуется повышенная безопасность, помехозащищенность, использование сети с изолированной нейтралью. Правда требуется система контроля изоляции.
Правильно изготовленный трансформатор с экраном, вторичными обмотками соединенными в треугольник, является хорошим фильтром и что важно исчезает третья гармоника т. е. здорово правится форма сетевого напряжения.
С зарубежными правилами, в случае использования сети с изолированной нейтралью, у нас расхождения в следующем:
- зарубежом требуется тянуть в помещения физическую землю к розеткам;
- у нас же вместо заземления должна использоваться местная незаземленная система уравнивания потенциалов.

Требования к изоляции трансформатора очень высокие!

С уваженим hydr.
 
К

Канделев

Местный
К сожалению в моем случае трехфазка четырехпроводная с заземленной нейтралью - отсюда и вопросы: - принимать за "землю" нейтраль (этот провод я дополнительго уже провел в квартиру), делать самостоятельную землю, что в моих условиях технически сложно-кругом асфальт и бетон-даже кусочка земли не видно, подвала нет-если делать встанет дорого, не считая повышенного внимания соседей. Пятипроводки при нашем подходе к коммуналке я вряд ли дождусь - тем более ответственных учреждений вокруг нет.
 
D

duss1981

Member
К сожалению в моем случае трехфазка четырехпроводная с заземленной нейтралью - отсюда и вопросы: - принимать за "землю" нейтраль (этот провод я дополнительго уже провел в квартиру), делать самостоятельную землю, что в моих условиях технически сложно-кругом асфальт и бетон-даже кусочка земли не видно, подвала нет-если делать встанет дорого, не считая повышенного внимания соседей. Пятипроводки при нашем подходе к коммуналке я вряд ли дождусь - тем более ответственных учреждений вокруг нет.

Как вариант для заземления можно забить пару уголков длиной 40х40х5 5м, соединит полосой 40х5 и поднять в квартиру. Не считаю вариантов с угольной крошкой вокруг электрода.
 
DEMEHTbEB

DEMEHTbEB

Местный
К сожалению в моем случае трехфазка четырехпроводная с заземленной нейтралью - отсюда и вопросы: - принимать за "землю" нейтраль (этот провод я дополнительго уже провел в квартиру), делать самостоятельную землю, что в моих условиях технически сложно.
Не возьму в толк, скакой целью? Система питания TN-C, т.е. как и везде. На доме может быть смонтирована молниезащита, о чём могут свидетельствовать стальные провода, спускающиеся с крыши на заземляющий контур. Если ещё и свой заземлитель рядом смонтировать, то в случае удара молнии на крышу дома, можно заполучить хорошую встряску. Имеющаяся система питания нулевой защитный провод заземляет через заземлитель КТП, и прекрасно участвует в системе фильтрации. Иначе, при наличии отдельных нулевого и защитного проводов, я-бы разделил элементы корпуса (экрана) и общий (обратный) провод.
 